Positive SSL
A 83%
B 92%
C 105%
D 120%
百分比同步阻抗Zs% = 1Ks=1/0.83=120%

A 短路比愈大,同步電抗愈大
B 短路比愈大,電壓調整率愈小
C 短路比愈小,電壓調整率愈小
D 同步電抗愈小,電壓調整率愈大

KS = 1Zs%

短路比 KS↑,同步阻抗 ZS↓,電壓降↓,電壓調整率↓


A 90%
B 80%
C 60%
D 20%

ZSbaseVbase2Sbase300021000k=9 Ω

ZS% =ZSZSbase= 5.4/9 =60%


A 39.6Ω
B 24.6Ω
C 15.8Ω
D 6.6Ω

ZSbaseVbase2Sbase6k21000k=36 Ω

ZS =ZSbase × ZS%= 36 × 110%=39.6Ω


A 0.8
B 1.05
C 1.25
D 1.45

短路電流 IAS = 10k83 = 125033

額定電樞電流 IA = 10M310k = 100033

短路比 Ks = IASIA = 1250/1000 = 1.25 (3與 3 都 約掉 )


A 甲為純電阻性負載、乙為電感性負載
B 甲為純電阻性負載、乙為電容性負載
C 甲為電容性負載、乙為電感性負載
D 甲為電感性負載、乙為電容性負載

當負載為甲時,隨負載電流增加,必需減弱激磁電流

由上敘述可知負載增加時,發電機電壓上升,為維持負載電壓不變,必需減弱激磁電流,因此可知甲為電容性負載


當負載為乙時,隨負載電流增加,必需增強激磁電流

由上敘述可知負載增加時,發電機電壓下降,為維持負載電壓不變必需增強激磁電流,因此可知乙為純電阻或電感性負載