Positive SSL
1 額定輸出為 10 MVA、10 kV 之三相 Y 接同步發電機,其同步阻抗為 8Ω /相,則同步發電機之短路比約為何? 109 統測
A 0.8
B 1.05
C 1.25
D 1.45

短路電流 IAS = 10k83 = 125033

額定電樞電流 IA = 10M310k = 100033

短路比 Ks = IASIA = 1250/1000 = 1.25 (3與 3 都 約掉 )