Positive SSL
1 有一臺三相、Y接同步發電機,額定電壓為20 kV、額定容量為60000 kVA。做開路試驗,在場電流為700 A時,得無載端電壓為20 kV;做短路試驗,在場電流為1000 A時,得電樞短路電流恰為額定電流。若是以額定電壓為基準電壓、額定容量為基準容量,其每相同步阻抗為
A 2.54 Ω
B 9.52 Ω
C 6.03 Ω
D 1.24 Ω

ZSbaseVbase2Sbase20k26000k=6.67 Ω

短路比 KSIf(oc)If(sc)7001000=0.7

百分比同步阻抗 ZS%=1KS=10 / 7

同步阻抗 ZS=ZS% × ZSbase=6.67×10/7=9.52 Ω