Positive SSL
    14.素養(4)
A 銅、鋁、銀、金
B 銀、銅、金、鋁
C 金、銀、銅、鋁
D 鋁、銅、金、銀

A 56Ω
B 560Ω
C 50.4Ω
D 504Ω

10 公里= 10 × 103公尺

3平方公厘= 3 × 10-6平方公尺

`R=ρl /A`

=1.68×10-8×(10 × 103 / 3×10-6)

=16.8/3×10

=56Ω


A 純銀
B 純銅
C 標準軟銅
D 標準硬抽銅

A 2倍
B 4倍
C 1/2倍
D 1/4倍

電阻與長度成正比,與直徑成平方反比(跟積面積成反比)

RB/RA =( lB/lA) × (DA /DB)2

= 1600/200 × (1.6/3.2)2

= 8 × (1/2)2

=2倍


A 3倍
B 9倍
C 1/3倍
D 1/9倍

因為體積不變,所以導線拉長3倍,其截面積則變成原來的1/3倍

電阻值與長度成正比,與截面成反比

`R_2/R_1`= `(ρl_2/A_2)/(ρl_1/A_1)`

= `((3l)/(A/3))/(l/A)`=9


A 200
B 300
C 600
D 900

將一物體拉長N倍,面積會變成原來的1/N

電阻與長度成正比,與截面積成反比

電阻會變成原來 `N^2` 倍

` sqrt(9/1)` = 3

3*100 = 300 公尺