1 57.有一10KVA,2000/200V,60Hz之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗,電表讀值數據如下(其中x,y為一般採用額定數據):	 複選 
	
								A 高壓側的等值電阻為10.24Ω
 								
								B 高壓側的等值電抗為20Ω 
								
								C 高壓側之鐵損電導g 0 值為3.6×10 - 5 ʊ 
								
								D 最大效率發生在3/4負載時
								
								| 伏特表讀數(V) | 安培表讀數(A) | 瓦特表讀數(W) | |
| 開路試驗 | x | 2 | 144 | 
| 短路試驗 | 100 | y | 256 | 