Positive SSL
1 有關二氧化碳滅火設備配管的設置規定,下列那一項敘述錯誤?
A 使用符合CNS 4626規定之無縫鋼管,其中高壓式為管號Sch80以上,低壓式為管號Sch40以上厚度或具有同等以上強度,且施予鍍鋅等防蝕處理
B 採用銅管配管時,應使用符合CNS 5127規定之銅及銅合金無縫管或具有同等以上強度者,其中高壓式能耐壓每平方公分165公斤以上或16.5MPa以上,低壓式能耐壓每平方公分37.5公斤以上或3.75MPa以上
C 配管接頭及閥類之耐壓,高壓式為每平方公分165公斤以上或16.5MPa以上,低壓式為每平方公分37.5公斤以上或3.75MPa以上,並予適當之防蝕處理
D 最低配管與最高配管間,落差在100公尺以下