Positive SSL
1 第一種室內消防栓採用消防幫浦做為加壓送水裝置時,假設水帶摩擦損失水頭為3 m,配管磨擦損失水頭為7 m,落差為30 m,則依規定,幫浦的全揚程應為多少公尺?
A 40
B 44
C 57
D 65