1
各型探測器在性能試驗中,下列有關其動作試驗的動作時間,何者與消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領之規定不同?(此題答案有更正 )
110 統測
A
定溫式局限型之特種、第一種及第二種,分別在 40 秒、60 秒及 120 秒以內
B
光電式局限型之特種、第一種及第二種,分別在 30 秒、60 秒及 90 秒以內
C
火焰式探測器之室內型、室外型及道路型,分別在 30 秒、60 秒及 90 秒以內
D
非再用型定溫式局限型之特種、第一種及第二種,分別在 40 秒、60 秒及 120 秒以內
答案
詳解
此題答案更正為B 或C 皆可