Positive SSL
A 額定電壓之3%~5%
B 額定電壓
C 額定電壓的2倍
D 額定電壓的4倍

A 0.094A
B 0.016A
C 0.111A
D 0.199A

cosθ=PocVoc×Ioc663300×0.2=0.1

磁化電流Im=Io×sinθ=0.2×1-0.12=0.199A


A 5.41A、240V、186W
B 0.541A、2400V、186W
C 0.541A、2400V、18.6W
D 5.41A、2400V、18.6W

V1=aV2=10×240=2400V

I1=I2/a=5.41/10=0.541A


A 垂直線
B 水平線
C 拋物線
D 斜線
鐵損Pc與電壓平方成正比

A 150V,1A
B 250V,5A
C 150V,5A
D 250V,2A

開路實驗為高壓側開路,低壓側加額定電壓,所以電壓表應選用150V

額定電流I_2=S/V_2=1k/110=9.1A

而變壓器之激磁電流約為額定電流之2%5%,大約為0.182A0.455A,所以電流表應選用1A


A 電壓過高
B 結線錯誤
C 圈數太少
D 導線太細

A 等效阻抗
B 鐵損
C 無載功率因數
D 磁化電流
等效阻抗需由短路試驗求得

A 求取變壓器一次側與二次側的等效阻抗
B 求取變壓器的銅損
C 求取變壓器的激磁導納與鐵損
D 測試變壓器的極性
變壓器的開路試驗係高壓側開路,在低壓側輸入額定電壓,可量測鐵損及求得激磁導納

A 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電流為額定電流,以量測其電壓及功率
B 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,以量測其電流及功率
C 高壓側繞組開路,低壓側繞組之電流為額定電流,以量測其電壓及功率
D 高壓側繞組開路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,以量測其電流及功率

A 5000V,30A
B 5000V,5A
C 250V,30A
D 250V,5A

開路實驗為高壓側開路,低壓側加額定電壓,所以電壓表應選用250V

額定電流I2 = 100k/220 = 455A

而變壓器之激磁電流約為額定電流之2%~5%,大約為9.09A~22.75A,所以電流表應選用30A