Positive SSL
A 此變壓器在半載時的鐵損為160W
B 此變壓器在半載時的銅損為120W
C 滿載時的鐵損為320W
D 滿載時的銅損為480W

滿載鐵損 = 半載鐵損 = 無載鐵損 = POC = 320W

滿載銅損 = PSC = 480W、半載銅損 =0.52× 480 = 120W、無載銅損 = 0 W


A 垂直線
B 拋物線
C 水平線
D 斜線
銅損與電流平方成正比

A 變壓器滿載下的鐵損遠大於無載時之鐵損
B 變壓器一次側等效阻抗可由開路試驗量測
C 變壓器的銅損主要是在短路試驗中量測
D 短路試驗是將變壓器的低壓側短路,在高壓側輸入額定的電壓
變壓器的短路試驗係低壓側短路,在高壓側輸入額定電流,可量測銅損及求得等效阻抗

A 低壓側繞組短路,高壓側繞組之電流為額定電流,再量測其電壓及功率
B 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電流為額定電流,再量測其電壓及功率
C 低壓側繞組短路,高壓側繞組之電壓為額定電壓,再量測其電流及功率
D 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,再量測其電流及功率

A 變壓器可提高電壓,亦可提高電流,所以變壓器可視為一功率放大器
B 變壓器之銅損可由短路測試求得
C 變壓器可改變輸入電壓之頻率
D 固定電源電壓下,變壓器之負載越大,鐵損越大

A 可量測變壓器之滿載銅損
B 試驗時鐵損可忽略不計
C 由電壓表、電流表及瓦特表所量得之數據,可推算變壓器之等效阻抗
D 試驗時低壓側繞組短路,然後高壓側繞組電壓慢慢增加至額定值
變壓器短路試驗:試驗時低壓側繞組短路,然後高壓側繞組電流慢慢增加至額定值